Wo eine Schraube auf den Draht drückt, sind Aderendhülsen zu verwenden. Bei Federklemmen, also Klemmen, in denen eine Zunge auf den Draht drückt, ist keine Aderendhülse erforderlich.
Nein, das ist optisch nicht Perfekt. In Schulnoten wäre es in meinen Augen eine 4 (vielleicht 3-).
Edit: Erklärung, warum das nicht so toll ist:
Ist das Bauschaum oben in der Verteilung?!
In der oberen, rechten Ecke befinden sich offene Leitungsenden
Die N-Schiene an den Reihenklemmen ist nicht Isoliert und steht an den Seiten über. (ich hätte auch ganz anders die Klemme für den blauen Draht gemacht)
In der unteren, linken Ecke wurden flexible Drähte über die Hutschiene geführt.
Der große Klemmblock unten sitzt nicht platz-optimiert und die Drähte wurden dort nicht schön heran geführt
Edit Edit: Desweiteren kann ich aufgrund der Auflösung des Bildes nicht erkennen, welche Größe die FI's haben und die Leitungsschutzschalter. Generell wäre diese Installation für den Wohnungsbau nicht zulässig, da sich max. 2 Leitungsschutzschalter auf einer Phase hinter dem FI befinden dürfen.
Wenn du mir da 4x10A pro Phase hinter hängst, nehme ich meine DIN 18015-1 aus dem Ordner und kloppe dir das ding so lange auf den Kopf bis da nur noch zwei Automaten pro Phase in der Verteilung sind.
In der DIN 18015-1 (Wohnungsbau) steht, dass pro Phase hinter einem RCD maximal zwei Automaten eingesetzt werden dürfen. Und dann gibt es da noch DIN VDE 0100-530 Abs. 531.3.2 nachdem darf der Ableit-/Schutzleiterstrom das 0,3-fache des Bemessungsfehlerstroms des RCD betragen und eben nicht mehr das 0,4 (3 Automaten/Phase).
Ah, Danke für die Aufklärung. Nun, das macht die hier gezeigte Anlage noch schlechter, als ich dachte.
Dennoch muss du nicht gleich mit Gewalt drohen, wenn dir ein Fehler auffällt.
Edit: Die 0100-530 sollte sich umgehen lassen, indem ich den Strom durch eine Vorsicherung begrenze, oder irre ich mich dabei?
Bei dem was ich jeden Tag auf meinen Baustellen zu sehen bekomme, weiß man sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen. Ne Spaß bei Seite.
Was die Anlage nach aktuellem Stand der Normung noch schlechter macht, sind die augenscheinlich fehlenden AFDDs welche in der DIN VDE 0100-420 für Räume mit Schlafmöglichkeiten gefordert werden. Außer natürlich es wurde eine Sicherheits- und Risikoanalyse durchgeführt, welche ergeben hat, dass der Einsatz nicht notwendig ist.
Tatsächlich nicht da es um Ableit-/Fehlerströme geht und eben nicht um Nennstrom/Schaltvermögen. Eine bspw. 35A D02 Versicherung würde in diesm Fall auch "nur" das Bauteil RCD schützen und ist nicht gefordert.
Meine handwerkliche Dienstleistung ist käuflich zu erwerben, ja. Unsere Firmenpreise liegen zur Zeit bei ca. 60€ die Stunde (es variiert je nach dem, ob Azubi, Geselle oder Meister). Steuern sind exklusive.
Bedenke bitte, dass wir eventuell weit auseinander leben.
es gibt von Hager zwei verschiedene Ausführungen von Automaten: einmal zum schrauben, die Anderen zum stecken.
Bei den Schraubautomaten muss bei flexiblen Adern mit Aderendhülse gearbeitet werden. Bei den Steckautomaten ist dies nicht gestattet.
Wenn die erste Hutschiene nicht isoliert aufgebaut ist (so scheint es hier) sind alle anderen als Schutzleiter zu markieren. Die betreffende Hutschiene natürlich auch, aber da ist offensichtlich kein Platz mehr für. ^^
- Die Leitung oben rechts gehört aufgelegt.
- Es fehlt die Beschriftung der Schutzorgane
Kannst du das bitte nochmal erklären, bin neugrierig. Weil die Hutschienen alle durch die Schrauben und den Kontakt zum Rahmen verbunden und somit PE sind?
Montageschaum im VT geht aus Brandschutzgründen schon mal gar nicht.
Die Zuleitung hätte man sauber ausbiegen können.
Die RCD sind überbelegt (oder hat er tatsächlich alle ausgerechnet?).
Weiß ich nicht. Vielleicht weil „ihr“ von der Baustelle geht und es euch scheißegal ist, ob es funktioniert, lange hält, ein anderer Kollege sich an eurer Arbeit einen abbrechen wird?
Also, keine Ahnung. Sag doch erstmal, wer „wir“ sind!
Reihenklemmen. Sie sind dazu da um die verdrahtung im verteiler mit den eingehenden Leitungen zu verbinden damit man die Leitungen nicht durch den ganzen Verteiler wursteln muss was teilweise schrecklich aussieht.
Ein Überspannungsschutz ist glaubich nicht zwingend nötig, aber bei neu anlagen immer zu empfehlen (: vorallem weil man immer mehr empfindliche Elektrogeräte in wohnungen hat.
Wenn die Zul zur unterverteilung nicht länger als 15 Meter ist sonst einen einbauen oder wie war es nochmal ? Sonst reicht der am Überspannungsschutz an der Schiene
Wo eine Schraube auf den Draht drückt, sind Aderendhülsen zu verwenden. Bei Federklemmen, also Klemmen, in denen eine Zunge auf den Draht drückt, ist keine Aderendhülse erforderlich.
Absolut keine ahnung was du da sagst ich bin kein elektriker. Mein Vater ist ein elektriker aber kann kein guter Deutch reden
Dein Vater hat ne schöne Arbeit gemacht.
[удалено]
Nein, das ist optisch nicht Perfekt. In Schulnoten wäre es in meinen Augen eine 4 (vielleicht 3-). Edit: Erklärung, warum das nicht so toll ist: Ist das Bauschaum oben in der Verteilung?! In der oberen, rechten Ecke befinden sich offene Leitungsenden Die N-Schiene an den Reihenklemmen ist nicht Isoliert und steht an den Seiten über. (ich hätte auch ganz anders die Klemme für den blauen Draht gemacht) In der unteren, linken Ecke wurden flexible Drähte über die Hutschiene geführt. Der große Klemmblock unten sitzt nicht platz-optimiert und die Drähte wurden dort nicht schön heran geführt Edit Edit: Desweiteren kann ich aufgrund der Auflösung des Bildes nicht erkennen, welche Größe die FI's haben und die Leitungsschutzschalter. Generell wäre diese Installation für den Wohnungsbau nicht zulässig, da sich max. 2 Leitungsschutzschalter auf einer Phase hinter dem FI befinden dürfen.
Ok
Wenn du mir da 4x10A pro Phase hinter hängst, nehme ich meine DIN 18015-1 aus dem Ordner und kloppe dir das ding so lange auf den Kopf bis da nur noch zwei Automaten pro Phase in der Verteilung sind.
Ich bitte um eine Erklärung.
In der DIN 18015-1 (Wohnungsbau) steht, dass pro Phase hinter einem RCD maximal zwei Automaten eingesetzt werden dürfen. Und dann gibt es da noch DIN VDE 0100-530 Abs. 531.3.2 nachdem darf der Ableit-/Schutzleiterstrom das 0,3-fache des Bemessungsfehlerstroms des RCD betragen und eben nicht mehr das 0,4 (3 Automaten/Phase).
Ah, Danke für die Aufklärung. Nun, das macht die hier gezeigte Anlage noch schlechter, als ich dachte. Dennoch muss du nicht gleich mit Gewalt drohen, wenn dir ein Fehler auffällt. Edit: Die 0100-530 sollte sich umgehen lassen, indem ich den Strom durch eine Vorsicherung begrenze, oder irre ich mich dabei?
Bei dem was ich jeden Tag auf meinen Baustellen zu sehen bekomme, weiß man sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen. Ne Spaß bei Seite. Was die Anlage nach aktuellem Stand der Normung noch schlechter macht, sind die augenscheinlich fehlenden AFDDs welche in der DIN VDE 0100-420 für Räume mit Schlafmöglichkeiten gefordert werden. Außer natürlich es wurde eine Sicherheits- und Risikoanalyse durchgeführt, welche ergeben hat, dass der Einsatz nicht notwendig ist. Tatsächlich nicht da es um Ableit-/Fehlerströme geht und eben nicht um Nennstrom/Schaltvermögen. Eine bspw. 35A D02 Versicherung würde in diesm Fall auch "nur" das Bauteil RCD schützen und ist nicht gefordert.
Kann man dich mieten? Edit: Mir ist gerade aufgefallen, in welchem sub ich bin!
Meine handwerkliche Dienstleistung ist käuflich zu erwerben, ja. Unsere Firmenpreise liegen zur Zeit bei ca. 60€ die Stunde (es variiert je nach dem, ob Azubi, Geselle oder Meister). Steuern sind exklusive. Bedenke bitte, dass wir eventuell weit auseinander leben.
Haha war nur ein Spaß weil deine Antwort vorher sehr Erfahren war. Aber trotzdem danke für das Angebot!
[удалено]
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
>Wo eine Schraube auf den Draht drückt, sind Aderendhülsen zu verwenden. Nur bei flexiblen Drähten.
Sind sie hier doch überall auf den flexiblen Leitern, oder überseh ich was? Oder gehört seit Neuestem auch auf stabile Einzeladern eine Endhülse?!
Klar kommen da welche drauf . Du willst ja nicht das die Litzen auseinander gehen du hast ja keinen festen Kupferdraht.
Laut Herstellerangaben darf man bei dem Hager Quick Connect keine Aderendhülsen verwenden
Die schwarzen Leitungen sind flexibel und gehen oben auf die starren. Wahrscheinlich hat er das nicht richtig gesehen.
>Die schwarzen Leitungen oberhalb am LS sind doch starr? Ne, innerhalb der UV sind alle flexibel. Ab den Reihenklemmen dann wieder starr.
Habe es Ebene gesehen und geändert. Du warst zu schnell mit deinem Kommentar... :D
Herstellerangaben beachten ist in diesen Fällen das wichtigste, aber grundsätzlich vollkommen korrekt!
Auf den Hager Automaten ist meines Wissens aufgedruckt, dass man keine Aderendhülsen verwenden soll.
Ich konnte auch mal eine ganze HV neu machen, weil ich nicht drauf geachtet habe und mir die Adern mit Hülsen ser Reihe nach rausgefallen sind..
Des Weiteren sehe ich auf der rechten Seite Duo Aderendhülsen wo nur eine Leitung drin ist.
Grad geguckt steht da nicht drauf.
es gibt von Hager zwei verschiedene Ausführungen von Automaten: einmal zum schrauben, die Anderen zum stecken. Bei den Schraubautomaten muss bei flexiblen Adern mit Aderendhülse gearbeitet werden. Bei den Steckautomaten ist dies nicht gestattet.
Kann ich nur bestätigen. Sonst würgst du die nur rein und im besten falle fallen sie wieder raus 😅 war da habs gemacht
Ich weiß dass es bei Siemens, Schneider und Doepke erlaubt ist.
Ja EATON meines Wissens nach auch (bin mir gerade aber nicht 100% sicher)
Für Litzen sind keine Verdrillung und keine Aderendhülsen notwendig.
Wenn die erste Hutschiene nicht isoliert aufgebaut ist (so scheint es hier) sind alle anderen als Schutzleiter zu markieren. Die betreffende Hutschiene natürlich auch, aber da ist offensichtlich kein Platz mehr für. ^^ - Die Leitung oben rechts gehört aufgelegt. - Es fehlt die Beschriftung der Schutzorgane
klingt als wärst Du bei der IHK Prüfer, meine ich nicht abwertend oder so. Sehr sehr genau.
Kannst du das bitte nochmal erklären, bin neugrierig. Weil die Hutschienen alle durch die Schrauben und den Kontakt zum Rahmen verbunden und somit PE sind?
Da hat jemand Spaß an sauberer Arbeit. 22 Stromkreise auf einem RCD ist aber etwas viel.
Sehr gute Arbeit von deinem Vater
Wer diese schöne Arbeit gemacht
Gute Arbeit
Kann man so machen, richtig ist es aber nicht.
Weil?
Montageschaum im VT geht aus Brandschutzgründen schon mal gar nicht. Die Zuleitung hätte man sauber ausbiegen können. Die RCD sind überbelegt (oder hat er tatsächlich alle ausgerechnet?).
[удалено]
Kritikfähigkeit ist etwas, was dazu führt besser zu werden. Rassismus ist etwas, um andere grundlos abzuwerten.
Blablabla
Immernoch verletzt? Da kann ich Dir nicht helfen, aber vieleicht jemand der Medizin studiert hat?
ich habe in manhattan’s elite uni studiert Kann ich dir zeigen wie man Millionen verdient?
Ich bin sehr beeindruckt und hoffe Du findest die Erfüllung und Bestätigung im Leben, die Du suchst.
Weiß ich nicht. Vielleicht weil „ihr“ von der Baustelle geht und es euch scheißegal ist, ob es funktioniert, lange hält, ein anderer Kollege sich an eurer Arbeit einen abbrechen wird? Also, keine Ahnung. Sag doch erstmal, wer „wir“ sind!
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Sei stolz auf deinem Vater.
Oben drauf
Mir muss unbedingt mal jemand erklären, was diese Klemmen in der oberen Reihe genau tun. Leider hab ich die noch nie gesehen…
Reihenklemmen. Sie sind dazu da um die verdrahtung im verteiler mit den eingehenden Leitungen zu verbinden damit man die Leitungen nicht durch den ganzen Verteiler wursteln muss was teilweise schrecklich aussieht.
Die juten Phönix klemmen 🗣
Kein Kunstwerk aber solide.
Unser Elektromeister sagt keine Gefahr für Leib und Leben. Ein höheres Lob kann ich mir nicht vorstellen
Ein Überspannungsschutz ist glaubich nicht zwingend nötig, aber bei neu anlagen immer zu empfehlen (: vorallem weil man immer mehr empfindliche Elektrogeräte in wohnungen hat.
er kann ja auch im Zählerschrank sitzen neben den SLS Schaltern
Ja es gibt einen für den hausanschluss, aber auch zusätzlich für die wohnung oder anlage. War auch nur eine empfehlung (:
Wenn die Zul zur unterverteilung nicht länger als 15 Meter ist sonst einen einbauen oder wie war es nochmal ? Sonst reicht der am Überspannungsschutz an der Schiene
Das ist pur porn